土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网柜问题 请大家指教

环网柜问题 请大家指教

发布于:2013-09-22 22:21:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我们这里做的小区工程,在配电室里面的10kV柜子用的 是负荷开关环网柜,要求开关电动操作,一般柜子的尺寸是572*900*1500,如果不单独设置PT柜,可以在开关柜里面加小PT取操作电压吗?
另外,开关站中10kV进线柜都有一个单相PT,保护、计量、测量的电压值都由母线PT提供了,那这个单相PT是干什么的?是不是用来合闸检同期用的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huhandianqi
    huhandianqi 沙发
    xinye10 发表于 2013-9-22 23:42 接触过ABB、施奈德的SM6、RM6的柜子,电操机构好像DC48V的居多。小型开关站很少上直流屏的,这个电操也就是 …谢谢你啊 我明白了
    2013-09-23 19:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    接触过ABB、施奈德的SM6、RM6的柜子,电操机构好像DC48V的居多。小型开关站很少上直流屏的,这个电操也就是备用在那里了。
    环网柜组合,一般进线柜要求设电动机构,馈线柜只允许手动操作,看起来,进线带PT就是本柜取电用了。一个验证办法:看压变二次侧是100V还是220V?
    另,小区工程还真是没怎么见过要检同期的。
    2013-09-22 23:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欧洲220v三相电机 到中国

求助 : 因需要 现我们欧洲分公司 将大型设备搬到中国来使用 但是设备上的转动电机是 SEW三相星形220v的1.5kw电机 而国内三相电是380v 分析后决定选用 同功率的 sew的电机 但是用380v的电机 现在有以下问题 1 换了电机后 转矩会不会变 T=9550P/n 转矩不变 能理解为速度不变吗 2 还能不能带动原来的负载呢 ?3 电流比原来变小了 ? 还是按照 P=UI 根号3 来计算电流吗?

回帖成功

经验值 +10