土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻水循环泵扬程中的沿程损失是考虑整个回路的还是就是到最不利环路的

冷冻水循环泵扬程中的沿程损失是考虑整个回路的还是就是到最不利环路的

发布于:2013-09-22 21:06:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果只考虑到最不利环路,回水部分沿程阻力用定压泵的静压承担是否可行。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xlhjanus
    xlhjanus 沙发
    1、冷冻水循环泵扬程中的沿程损失是考虑最不利环路。
    2、回水部分沿程阻力用定压泵的静压承担是不可行的。
    定压补水系统是保证系统不缺水,能正常工作,与阻力无关。
    一般承压系统的补水管接至循环泵入口位置(系统运转时压力最低点,保证正压状态)。
    具体沿程阻力问题可以看书。
    2013-09-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同1
  • liwangy
    liwangy 板凳
    到底是什么?能否给出依据?
    2013-12-05 11:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多