我们销售中心 有几台中央空调,电机分别是23KW,13KW,4KW,4KW,电源线路走空中桥架,长度约60米,我想选用4X25+1X16,4X16+1X10,4KW的用的5X10,2组 现在不考虑电机软启动,如果是硬启动够不够?另外如果够用,我需要选用什么型号的断路器,请高手指点一下~~~谢谢
发布于
2013-09-22 17:05:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lingxuct
压鼻子的线没规定搪锡,内部计量不需要电业局检验。
2013-11-29 12:58:29
来自 PC
评论
举报
暗夜星痕
lingxuct 发表于 2013-9-22 19:50 建议用5芯电缆,没有PE线是不行的。电缆规格是够了,断路器选择:请问低压配电箱内的配线需要先搪锡后压线鼻吗 还有内部考核用计量需要电业局检验吗?有什么标准没有?
2013-11-29 08:58:29
来自 PC
评论
举报
加载更多