我有疑问:
利用建筑物金属屋面直接作为接闪器时,是否一定要注明其材料和厚度?
专家回答:当利用金属屋面直接作为接闪器时,设计一定要在
图纸中注明其材质和厚度。否则审查人难以准确而快速地识别设计正误。
我有疑问:
GB50057-94第2.0.3条第八款人员密集公共建筑物中“ 学校”是指?
专家回答:学校内,主要供学生使用的教师、多功能厅、学生公寓、集体宿舍、食堂餐厅、体育馆、图书馆、大礼堂等建筑物,均应确定为“
人员密集的公共建筑物”。
我有疑问:
屋顶上某些大跨度的花架或中空天井,其尺寸(如15m x 15m)若大于避雷网络所要求的尺寸(如10m x 10m或12m x 8m),则中空部位要加设跨接的避雷带吗?
专家回答:屋顶上某些大跨度的花架或中空天井,其
尺寸若大于避雷网格所要求的尺寸,则中空部位的周围避雷带形成闭合即可,无须另加设跨接的避雷带。
某些建筑造型上避雷带为单端(即避雷带某个端头未和整个屋顶避雷带形成封闭状),是否允许?
专家回答:只要避雷带单端端头已和防雷引下线连通且另一端已和整体避雷带相连,
则不强求单端再跟整个屋顶避雷带形成封闭状。
我有疑问:
防雷引下线之间所要求的“间距”,是电气间距,还是物理间距?
专家回答:防雷引下线之间所要求的“间距”,
应为“电气间距”,而非“物理间距”。这是因为雷电流流经屋顶避雷带及防雷引下线时,其经过的必为电气路径。因此,防雷引下线之间所要求的“间距”,就应理解为“电气间距”。换言之,女儿墙上曲折多弯的避雷带,应该“拉直”而计算出“电气长度”,继而算出防雷引下线的间距。
全部回复(224 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
新规《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 18.1.5 I类灯具全部需软线和外壳接地链接,和高度已经无关了
回复 举报