土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,钢筋混凝土梁PKPM出现这个警告!如何处理

求助,钢筋混凝土梁PKPM出现这个警告!如何处理

发布于:2013-09-22 09:36:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题见截图,就我所知应该点胶?但是我看计算书都没有超红现象!求大家帮忙看看,发表点意见

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tlwww
    tlwww 沙发
    本帖最后由 tlwww 于 2013-9-22 09:58 编辑

    建模时直接建在一条线上,矩形梁实际受力,在梁边一定范围内板筋起很大作用的,200mm基本没问题
    2013-09-22 09:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • idaodao2012
    idaodao2012 板凳
    网上转来的,应该是这样吧 ? 在PMCAD输入完毕后,存盘退出,不要选择生成PM2等信息那个选项,而是选择直接退出,然后就会出现错误报告,这是因为你有两对节点的距离小与200mm造成的,一般在普通结构中是没有影响的,如果在一些受力复杂的地方可能出现畸变. 为了保险,你可以在2层查找这几个节点号,然后根据实际需要确定是否有必要合并距离相近的两个节点.这个错误报告说的是梁的长度小于200mm,程序认为长度小于200mm的梁是不存在的,因此建议用户检查数据,避免输入错误。Nb表示梁的编号,Lb表示梁的实际长度。但是实际建模中,由于节点设置的原因,梁的长度小于200mm并不罕见。因此,你应该检查模型,确认输入是否无误。如果确认无误,就不用管这个出错信息。因为这个信息是警告信息,用来提醒用户。你不管他,是可以照常计算的。Warm表示警告信息,如果输入无误就不用管,可正常计算;Error是错误信息,一定有某些地方输入错误,必须修改,否则程序无法继续计算。
    2013-09-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旧版《荷载规范》附图不应该印有旅大地名

荷规编者素质差,旧版附图印旅大。 再翻今日之新篇,地名全无已虚化。 2013.9.22

回帖成功

经验值 +10