喷淋系统水流指示器旁边的信号阀只能是蝶阀吗?
喷淋系统水流指示器旁边的信号阀只能是蝶阀吗?
图上是这样画的 这个好像不是蝶阀的图标
是信号闸阀吗
水流指示器旁边的信号阀是只能用蝶阀还是都可以啊 还是有什么讲究?
发布于
2013-09-22 09:01:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
drakkhuyi
人防区域必需用铜芯信号闸阀,人防区域以外使用信号蝶阀
2017-09-11 16:35:11
来自 PC
评论
举报
gpscad
1.信号蝶阀的顶部设有阀门启闭电信号装置,当阀门被误关闭25%(全开度的4/1)时,电信号装置便输出被误关闭的信号到消防控制中心。所以此蝶阀是消防自动喷水灭火系统的最佳配套产品。结构特点及工作原理:该蝶阀的电信号装置设计蜗杆、蜗轮驱动装置的顶部,并与阀杆直联传动,在精密全封闭的机电装置内,设有阀门开启度机械指示和进口电气元件及防锈机件。输出信号长期稳定可靠。
2.阀门有个电节点,用信号线引出至消控中心,信号线电压12v 。其实就是阀门开启、关闭,有信号传到消控中心,便于监控,阀门除了有电节点外,跟普通阀门没有多少区别,也有信号蝶阀。
3.减压孔板设置位置错误,详细 <自喷设计手册> 284页,应设置在水流指示器后面. 自喷设计手册>