本帖最后由 小小竹 于 2013-9-21 19:14 编辑
《砌体结构工程施工质量验收规范50203—2011》
9.1.6
在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝士小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm
。
砌体质量验收规范2011中为什么将老砌体规范9.1.5条填充墙底部200mm高普通砖多孔砖或砼坎台取消了
答:《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011。见条文说明:9.1.6 经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙时,除了多水房间外可不需要在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等,因此本次规范修订将原规范条文进行了修改。
由该条说明,正文中呼应增加了:
9.1.6
另:总则1.0.5 砌体结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》
4.10.11 厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;房间的楼板四周除门洞外应做混凝土翻边,高度不应小于200㎜,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20 。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。(强条)
《江苏省住宅工程质量通病控制标准J10687-2006 DGJ32/J16-2005》
8.3 厨、卫间楼地面渗漏水
8.3.1 设计
1 厨卫间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。
2 厨卫间和有防水要求的楼板周边地面除门洞外,应向上做一道高度不小于200mm的混凝土翻边,与楼板一同浇筑,地面标高应比室内其他房间地面低30mm以上。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳