我看到论坛上别人家做法是A相是靠近N相的那个位置,看图中断路器的A相和C相可以调换吗?

IMG_20130912_150628.jpg


IMG_20130912_150648.jpg


IMG_20130912_150724.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zzxing
    zzxing 沙发
    主要还是看你的断路器,如果中性线电流为相电流100%,当然N线往哪接都一样,如果N线电流为相电流50%或200%,比如ABB的断路器,当然不能交换接线。不过一般断路器上面都有明确标识的呀,个人不建议交换接线,更不赞成混接。
    2013-09-25 11:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    tdming 发表于 2013-9-23 14:10 根据GB50060-2008: 相序位置是有规定的,并用不同颜色加以区别,不能随便调换。从上至下,或从左至右分 …那一般3P的塑壳直立正视的话桩头是从左到右是A,B,C.而图片上是N,C,B,A排列。你说的是柜内母线的排列顺序。