土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年供配电专业下午第2题

2013年供配电专业下午第2题

发布于:2013-09-20 21:55:20 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:38 编辑

2013年下午第2
110/10KV变电所10KV供电线路中,电缆长度约为32Km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10Km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值?
(A)32.74KVA (B)77.94KVA
(C)251.53KVA (D)284.26KVA
答案:(D )
解答过程:
《工业与民用配电设计手册》第三版P222 5-42P1534-20'式4-41~42
电缆线路:Ic1=0.1Url=0.1×10×32=32A
无架空地线单回路:Ic2=2.7Url×10-3=2.7×10×10×10-3=0.27A
Ic=( Ic1+ Ic2) ×(1+16%)=(32+0.27) ×(1+16%)=37.42A
Qx=K IcUn/ =1.35×37.42×10/1.732=291.67KVA
DL/T5222-2005 18.1.4 为了便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈,故选用D284.26KVA
因消弧线圈是可调的,采用过补偿,可使接地故障点的残余电流小于等于10A,满足要求。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • t_bag2013
    t_bag2013 沙发
    当时放弃没敢选
    2014-08-06 12:35:06

    回复 举报
    赞同0
  • haizhongjin2014
    :) 加油 谢谢分享
    2014-08-06 10:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 937 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

需求注册电气配电

邮箱sy_zS888@163COM.CN 谢谢

回帖成功

经验值 +10