本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 22:38 编辑
2013年下午第2题
110/10KV变电所10KV供电线路中,电缆长度约为32Km,无架空地线的钢筋混凝土电杆架空线路10Km,若采用消弧线圈经接地变压器接地,使接地故障点的残余电流小于等于10A。请确定消弧线圈的容量(计算值)应为下列哪项数值?
(A)32.74KVA (B)77.94KVA
(C)251.53KVA (D)284.26KVA
答案:(D )
解答过程:
《工业与民用配电设计手册》第三版P222 式5-42,P153表4-20'式4-41~42
电缆线路:Ic1=0.1Url=0.1×10×32=32A
无架空地线单回路:Ic2=2.7Url×10-3=2.7×10×10×10-3=0.27A
Ic=( Ic1+ Ic2) ×(1+16%)=(32+0.27) ×(1+16%)=37.42A
Qx=K IcUn/ =1.35×37.42×10/1.732=291.67KVA
DL/T5222-2005 18.1.4条 为了便于运行调谐,宜选用容量接近于计算值的消弧线圈,故选用D项284.26KVA
因消弧线圈是可调的,采用过补偿,可使接地故障点的残余电流小于等于10A,满足要求。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报