图集编者心不细,起柱梁下箍未密。
柱下受弯更受剪,何以平衡此外力?
2013.9.20


11G101-1.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qihuojiandewoniu
    规范里面好像是梁腹部承受的集中荷载应由附加箍筋或者附加吊筋承受,这个是梁上部承受剪力,所以不加密吧。我是这么理解的。不知道楼主是不是这个意思。
    2013-10-23 17:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • yys2541
    yys2541 板凳
    同意7楼:起柱梁下箍筋不需要加密,也不需要设置吊筋。图集中没有错,楼主对规范理解的不全面。