本帖最后由 muyuyao 于 2013-9-22 15:05 编辑
请大家讨论:冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管可否用作电管?!
前天去某工程做主体中检监督验收,地面上敷设的电管吸引了我的眼球,本以为是什么新产品,细看才发现是热水PE管。
施工单位说:原设计是PVC管,板内暗敷设,后来电气上重新出了变更,只能在板上先明敷电管,后期还要做地采暖,该电管还是暗敷设。但PVC管敷设在地面上容易被踩坏、压坏,RPE管也存在同样缺陷,所以用了这种价格更高、壁厚更厚、耐压力更强的PE-RT管后,小手推车压过也不怕,监理单位、建设单位、设计单位都默认了!
大家意下如何?!
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句3.2.13导管应符合下列规定:
1.按批查验合格证;
2.......................................。绝缘导管及配件不破碎,表面有阻燃标记和制造厂家;
如果是在户外敷设,倒是可以放行,该管强度高,比较好穿电缆。但在建筑施工中敷设(特别还有板上明敷),阻燃性能不合格,该管极易燃烧。
回复 举报
《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.2.13导管应符合下列规定:
1.按批查验合格证;
2.......................................。绝缘导管及配件不破碎,表面有阻燃标记和制造厂家;
如果是在户外敷设,倒是可以放行,该管强度高,比较好穿电缆。但在建筑施工中敷设(特别还有板上明敷),阻燃性能不合格,该管极易燃烧。
回复 举报