2013供配电下午15题答案(已有正确答案)本帖最后由 ldr234561 于 2013-9-20 13:59 编辑 15.假设该配电所不设母联自投装置,并改用在线UPS交流操作电源,电压等级为220V,请计算UPS容量,其计算结果最接近下列哪项?(可靠系数取上限值)(A) 31.64KVA (B) 34.32KVA(C)35.64KVA (C)66.0KVA答案:B《工业与民用配电设计手册》第三版 P411式8-30~31。C=Krel(C1+C3)=1.2(10+120)*0.22=34.32KVA
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lijb007
沙发
应该是B,2.22吧。
2013-09-23 14:16:23
赞同0
-
逸清风
板凳
时间太紧,这题有些生疏,放弃了
2013-09-22 11:07:22