一380V 200kw非防爆电机,电缆长度500米,设计院给出的方案是3*95+1*50双拼。
我认为采用双拼的话电机接线盒不方便接线。
请大家给点意见!~~~~~~~~~~~~~~~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    同意楼上的说法。
    2013-09-20 00:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    距离真的不进,建议增大3芯尺寸,95换成110的,距离长,线损大,增大横截面积是个选择
    2013-09-19 21:20:19

    回复 举报
    赞同0