土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷机组在化霜及开机初期高压为什么这么高

水冷机组在化霜及开机初期高压为什么这么高

发布于:2013-09-18 22:02:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
几个月前安装了两台冷库,水冷机组,共用3千瓦水泵25吨冷却塔,一台12.2比泽尔拖铝排管一套用于-18度冷库,高压现在14KG。另一台15.2比泽尔拖DJ115冷风机一台用于食品冻结,在运行时高压明显偏高,在冷库装货开机初期及化霜滴水后运行处期高压达到22KG,在温度降至-5度时高压20KG,温度-20度时高压仍然达到18KG左右,冷凝器面积6.4平方。请教各位问题出在哪里?冷却塔里水温挺好,没有发热的感觉,水泵与冷却塔落差10米左右,距离10米左右,开始以为用的1.5KW水泵扬程不够,冷却塔内落水量不大,后来更换了一台3KW水泵效果没有大的改善

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    不要串联,建议用并联。
    2013-09-20 19:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • wl871185276
    wl871185276 板凳
    并联一水冷冷凝器吗?以前我看到过在水冷冷凝器前串接风冷冷凝器的,不知能不能参照这样做?
    2013-09-20 09:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需节能标准!!!

哪位朋友有《CQC3126–2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机节能产品认证技术规范》,请分享一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10