土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 厦门一家甲级院的结构统一做法

厦门一家甲级院的结构统一做法

发布于:2004-11-18 20:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
厦门一家甲级院的结构统一做法


结构统一做法


1 设计前提条件

1.1 建筑物安全等级(地基规范):地基基础设计等级为丙级。

1.2 建筑物重要性类别(抗震规范):丙类。

1.3 建筑结构安全等级:二级。

1.4 抗震设防烈度:6度;设计基本地震加速度值0.05g。

1.5 设计地震条件:地震分组为第二组。

1.6 建筑场地类别为Ⅱ类。

1.7 抗震等级:框架四级。

2 结构荷载条件

2.1 风荷载

A、基本风压取0.8 KN/㎡

B、体型系数:1.4

C、地面粗糙度:B类

2.3 楼面活荷载不折减

2.4 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 27.00

2.5 周期折减系数:

TC = 0.7

2.6 考虑活荷不利布置;

梁跨中弯矩增大系数: BM = 1.00

2.7 中梁刚度增大系数: BK = 2.0

2.8 梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85

2.9 计算重力荷载代表值活荷质量折减系数(两处):


4.6 地梁配筋时,钢筋放大系数上下均取1.05;归并系数1.1; 基础归并系数0.3

5.1 柱

5.1.2柱筋放大系数1.1,归并系数0.3;

5.1.3 柱纵筋最小配筋率0.9%:

400X400:8φ16

450X450:8φ18或12φ16

500X500:12φ16

600X600:12φ20或16φ18

700X700: 16φ20或20φ18

5.1.4 柱纵筋间距不大于200

5.1.5 纵筋尽量用φ20,最大不超过φ25

5.1.6 箍筋尽量用φ8,当φ8@100不够时可用至φ10;

原则上,箍筋不采用φ12,否则需说明加大保护层厚度。

5.1.7 箍筋加密区用@100;非加密区用@200;角柱箍筋非加密区用@150;

5.1.8 底层箍筋全长加密

5.1.9柱按双偏压计算

5.1.10注意短柱要全长加密


全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qiufengjia
    qiufengjia 沙发
    楼主的东西很好啊,对我的帮助不小哈,再接再厉哈
    2009-06-24 18:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • happy630
    happy630 板凳
    有一定的参考性
    但是不是放在哪个地方都适用的.
    整体感觉经济性不是太好.
    2007-08-23 17:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工图审查培训教材(结构)

施工图审查培训材料(结构) 重庆市房屋建筑施工图审查人员 资格培训讲义 (结 构) 第一讲 建筑工程结构施工图设计文件编制深度要求 1.1 在施工图设计阶段,结构专业设计文件应包括结构计算书和设计图纸。结构计算书用于内部归档和施工图审查。 1.2 结构计算书 1.一般情况下,结构计算书应有手算和电算两部分内容,较简单的工程也可仅有手算计算书。 2.采用手算的结构计算书,应给出构件平面布置简图和计算简图;内容应完整、清楚、整洁、计算步骤要条理分明,引用数据要有可靠依据,引用的图表和计算公式应注明来源,构件的编号、计算结果应与图纸一致。

回帖成功

经验值 +10