发布于:2007-09-17 07:57:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我厂6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断,检查互感器未发现异常,更换熔断器后运行正常,但使用一段时间后又会烧掉,一年要烧断一、二十根熔断器,请问是什么原因呢?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、系统电压不平衡;
    2、发生单相接地故障;
    3、系统发生谐振;
    4、熔断器座接触不良。
    2007-09-17 12:53:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。