土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械排烟系统的控制程序

机械排烟系统的控制程序

发布于:2013-09-18 15:16:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
• 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1m。
• 排烟口应设有手动和自动开启装置,平时关闭,当发生火灾时仅开启着火楼层的排烟口。
• 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。走道的排烟口应尽量布置在与人流疏散方向相反的位置。
• 在排烟支管和排烟风机入口处应设有温度超过280时能自行关闭的排烟防火阀。
• 排烟风机应保证在280时能连续工作30min。当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
• 排烟风道必须采用不燃材料制作。安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
• 机械排烟系统与通风、空调系统宜分开设置。若合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合排烟系统要求。
• 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统。
机械排烟系统的控制程序,可分为不设消防控制室和设消防控制室的两种。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    掌握原理很重要
    2013-09-19 07:13:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火阀的阀门关闭驱动方式

防火、防排烟设备及部件主要有防火阀、排烟阀及排烟风机等。 1.防火阀: 防火阀是防火阀、防火调节阀、防烟防火阀及防火风口的总称。防火阀与防火调节阀的区别在于叶片的开度能否调节。 (1)防火阀的控制方式 防火阀的控制方式有热敏元件控制、感烟感温器控制及复合控制等。复合控制方式为上述两种控制方式的组合方式,设备中既含有热敏元件,也含有感烟感温器。 (2)防火阀的阀门关闭驱动方式 防火阀的阀门关闭驱动方式有重力式、弹簧力驱动式、电机驱动式及气动驱动式等四种。

回帖成功

经验值 +10