一.工程概况
本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管 径为DN200。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s, 火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流 量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火 灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
casiosushi
沙发
正好遇到类似的仓库设计
2014-01-20 14:43:20
赞同0
-
nhdx532487988
板凳
我感觉你这样计算的流量不正确吧
2013-11-22 19:37:22
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报