土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2台ZX7-400逆变焊机配多大的发电机?

2台ZX7-400逆变焊机配多大的发电机?

发布于:2007-09-17 07:41:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在野外作业,有2台ZX7-400逆变焊机(21KVA,60%额定负载持续率),配一台30KW的柴油发电机是否合适?
请专业人士给予说明,不胜感谢!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bhfreeman
    bhfreeman 沙发
    谢谢三楼的兄弟回复!正准备租用发电机,真是帮大忙了.谢谢!!
    2007-09-18 21:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    ZX7-400逆变焊机,通常管道施工的工作电流约25A,平板焊接的工作电流约32A,如果管道施工30KW发电机带2台焊机是足够了,平板焊较多的施工稍有点累,但也能带,因手工焊二人同时在最大电流的焊接工作很少。
    2007-09-18 00:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压配电柜安装要点

高低压配电箱(柜)安装施工要点 (1) 设备要求柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。(2) 作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。

回帖成功

经验值 +10