发布于:2013-09-18 11:19:18
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-18 16:12 编辑
在砌体结构中有时总会遇到由于使用上的要求,出现底层空间大,上部各层空间区格划分相对较小,就会有局部墙体与底层墙体无法对齐(PS:我不是说的底框--抗震墙结构,是针对只一两片墙体没对齐的情况),对于这种情况我一般采用三种方法:
1、在该墙下做一道梁,梁上墙体以线荷载的形式输入,以这种方式进行计算,施工时该部分墙体按后砌墙体施工。建议层层设层间梁,这样子受力明确,计算结果也是比较安全的。
2、设较大的托梁,梁上墙体在模形中以墙体的形式建入(就不输入线荷载了),这样子软件在计算时会考虑墙体和托梁的组合作用,即墙梁效应(当然要满足砌体规范7.3节相关构造要求),所以作用在托梁上的荷载会偏小(相对于第1种墙体拆算的线荷载),计算的梁配筋会小些。建议不采用此种方法,因为发生地震时,墙体会开裂,墙梁效应的效果会消失,对由墙体分担的那部分荷载作用最终还是加在托梁上。由此产生不安全的因素。
3、采用轻质隔墙,直接将墙体落在板上,这种方法也不错。
此上三种方法是自己在工作中的一点小小心得,也只是一家之言,里面肯定有不足甚至错误的地方,还请坛友指正。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报