土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道改造(消防)

管道改造(消防)

发布于:2013-09-18 10:43:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
本帖最后由 yzliy1210 于 2013-9-18 10:44 编辑

新手。
原消防立管是从负一层的水泵房引上来的,管径是100mm,现在有规范如果头子超过64个要用150MM的管(肯定超过),但是更换很麻烦,水量要如何计算啊。


旁边那个小管子是什么管。
谢谢。

]0~6954KK`0P7)Z%(3P4ZZV.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zlbzdx
    zlbzdx 沙发
    旁边小管子是泄水管,喷淋任何一个防火分区内没超过64个喷头用100mm的够了。水量计算精算要自己列表格,估算可以用作用面积法。危险等级最小水量乘以作用面积再乘以系数得水量。
    2013-09-26 16:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • 豆豆豆豆被占用
    如果是轻危险级的话,100的管带多少个喷头都没关系的
    2013-09-24 15:59:24

    回复 举报
    赞同0