土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机软启动三相失衡报警问题

电机软启动三相失衡报警问题

发布于:2013-09-18 10:42:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司用的软启动器启动30KW的搅拌器,第一次电机烧了,我们把软启动送回厂家检测但是厂家说没问题,我们依然怀疑软启动存在问题。另外软启动在检测的时候我们把修好的搅拌器接在另外一个软启动下口运行,运行半个月并没有问题。但是把检修过的软启动重新装上之后搅拌器启动可是没运行多久再次报三相失衡的故障。现在据我个人分析可能接触器再运行过程中出现触点虚的情况和搅拌器减速器齿轮松动等原因导致三相失衡而烧坏电机。我是后天到达现场解决这个问题,现在想请教一下各位同仁,针对三相失衡这个情况我还该如何处理检查。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    软起动器的三相失衡的判据是什么?最好先看软起动的判据的逻辑图,然后根据逻辑图的条件逐个检查,就可以知道是软起问题,还是设备问题。软起动厂家检测估计都是试灯法,你在现场也可试一下,至于你说的接触器的问题,是外置的还是内置的?没有交待清楚。
    2013-09-22 08:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • ousheng130321
    ousheng130321 板凳
    我来学习一下
    2013-09-22 07:43:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多