  • 电气奇才
    在所用变及其线路绝缘良好的前提下,只有过电流会引起熔断器烧断,两种可能,确实存在负荷较大引起所用变长期过载运行,第二是由于低压系统非线性负载产生的谐波通过电磁感应进入高压一次侧,由于高压侧存在此谐波电流造成所用变一次侧的电流有效值增大,此增大的电流有效值造成所用变长期过载运行;解决措施,减小所用变不必要的负载、给高压侧母线装上高压无源滤波器净化高压配电网;可以在通过计算的情况下,把高压熔断器的额定电流适当提高一个规格或者两个规格:lol:lol:lol
    2013-09-19 16:51:19 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢
    你所用变是多大容量?
    实际负荷多大?都是什么东东?
    一次保险是何类型?
    熔丝是何规格 ?
    坏的现象是啥样的?
    2013-09-19 10:23:19 来自 PC 评论 举报