土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调集中新风系统设计中防火阀的设置

空调集中新风系统设计中防火阀的设置

发布于:2013-09-18 08:52:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
新风系统形式通常有分层设置水平式新风系统和垂直式新风系统。
(1)分层设置水平式新风系统
新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种,一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取;另一种是设一总新风竖风道,各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式,不需在新风机组入口处设防火阀,后者集中取新风,对于高层建筑,总新风竖风道要跨越防火分区,每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。
(2)垂直式新风系统
垂直式新风系统是室外空气经过新风机组处理后,通过竖风道送至空调房间,一般新风机组设在屋顶。对于建筑层高较低,水平敷设新风管有困难的情况下比较适用。对于高层建筑,竖风道要跨越防火分区,送风口要求设置70℃熔断的防火阀。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一名工人588
    学习了!!!
    2014-03-19 17:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • 漠之寻123
    漠之寻123 板凳
    为什么竖风道是要跨越防火分区的呢?弱弱的问下。
    2014-02-21 14:51:21