土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁底筋在支座处被全部截断 肿么办?

次梁底筋在支座处被全部截断 肿么办?

发布于:2013-09-17 16:35:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,由于设计失误次梁比主梁的梁底标高要低,主梁下是窗户,施工完后施工单位发现次梁在主梁下有凸出的部分,做不了窗,直接把主梁下面的次梁凿掉了,并把次梁的底筋也截断了,如图中的WKL41和WL7a的标高关系,其余未注明的梁面标高都同WL7a差不多,都是随屋面板找坡的,现在已经施工完了,个人感觉按简支梁分析,受弯问题不大,但支座抗剪有没有问题呢?还有底筋没伸入支座肯定不符合规范,肿么办?



123.jpg

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • wy389224159
    wy389224159 沙发
    感觉很危险。。
    2014-10-09 16:42:09

    回复 举报
    赞同0
  • ywwsmile
    ywwsmile 板凳
    没有底筋估计没啥用
    2013-09-30 08:31:30

    回复 举报
    赞同0