发布于:2013-09-17 14:41:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑
管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。
一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?
原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
就是试桩的时候桩打不下去,是不是重新定个桩长重新试桩?
再问大家个问题?就是虽然桩长比较短,但是端阻力还是小于侧摩阻力(根据地勘),这种情况下不知道算不算端承摩擦桩,是否要桩长控制为主,贯入度为辅?
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句也许是桩的质量问题呢
回复 举报
回复 举报