土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】

室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】

发布于:2013-09-17 11:47:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统
  当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。
  2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统
  在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。
  消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。
  3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
  当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。