假设一个区域内包括2个小区和一个厂区:
每个小区30000人。
工厂区的基地面积150公顷,其中最大的两栋建筑物均为丙类厂房

这个区域的火灾次数是几次?总的室外消防用水量是多少呢?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.1 条强制性条文规定:城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
    2、假设一个区域内包括2个小区,每个小区30000人。计算人数为6万人,一次灭火用水量35L/s、同一时间内的火灾次数为2次、火灾延续时间为2h、总的室外消防用水量是504m3。
    2013-09-18 10:49:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低规,表格8.2.1关于城市,居住区室外消防用水量

为什么人数里会有大于1小于2.5,大于2小于等于5万人,中间重复了一部分,这里怎么理解?

回帖成功