公司的变配电房内电容补偿柜总开关是不带熔断器的隔离开关,下面分路用的是D60空开,最近电容柜频频故障,30KVAR的电容烧了3组,接触器烧了4组,空开发黑6个
空开是还好用的,就是中间发黑了,估计电流大,但D型的又没到跳闸,接触器是有2组线圈卡死了,感觉是电流大发热变形卡死。
坏了这么多,就是感觉空开没起到保护作用,记得以前电容柜大部分都是用熔断器隔离开关的,或者空开+熔断器。现在这个光用空开符合标准吗?
最近还是发现空开正泰D型60A发黑跳闸,接触器CJ19-63/21频繁出现触点粘合无法断开,热继JRS4根本就从未出现热保护,感觉热继电器根本就没发挥作用!!!
原来的电容是400V,30KVAR,可以换成电压再高的?因为发现电容都是起鼓,发黑的