土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压系统电容器补偿混补问题

低压系统电容器补偿混补问题

发布于:2013-09-16 15:13:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压系统电容器补偿混补(三相共补+单相分补),现在设计院图纸上20路三相共补+6路单相分补,可是我手上的“功率因数自动控制器”最多输出18路。请问在1:不改动电容器容量,2:不采取电容器并联共用1路,3:不采用智能电容器组。以上三点的情况下怎么实现。可以采用两个16路的“功率因数自动控制器”串联工作吗?如果可以怎么设置呢?谁做过能传个图纸上来吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zhijianyan
    zhijianyan 沙发
    互踩赚土木币,来踩、留言必回!
    2013-10-09 11:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    lily_to_lucy 发表于 2013-10-5 14:39 大部分厂家都有啊,深圳赛源、力量都有啊查到深圳赛源电气的有这方面产品。谢谢了
    2013-10-08 13:06:08