土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 施工荷载的问题

施工荷载的问题

发布于:2007-09-16 21:33:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
高层结构计算时,结构分析及配筋用模拟施工加载1或模拟施工加载3,计算基础时导算上部荷载是用模拟施工加载2计算,但是我用施工荷载1算出的结果各项指标都能满足,而用施工荷载2来导算荷载是底层柱出现轴压比不满足现象,请问我是否还要将不满足的柱调大,或者是不管他,按模拟荷载1的计算结果配筋?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhengzhenzzx
    zhengzhenzzx 沙发
    不同意二楼的意见
    2007-11-07 09:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • lgyhk
    lgyhk 板凳
    上部结构的要参照模拟1的结果,只有算基础的时候才采用模拟2.模拟2是把竖向构件的刚度放大十倍,使得基础的计算接近于手工计算。所以我觉得不需要管他。
    2007-09-16 23:11:16