土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算

2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算

发布于:2013-09-16 11:33:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2013年供配电专业考试下午案例14题充电装置额定电流的计算,本人分析和计算过程如下:
所谓额定电流,是指电气设备在正常工作下的电流,充电装置的额定电流,就是充电装置在正常工作下的电流,而根据DLT5044-2004 4.1.5条,在正常情况下,蓄电池组以浮充电方式运行,所以,本题中,应按浮充电方式计算充电装置的额定电流,计算如下:
根据DLT5044-2004 附录C C.1.1
Ir=0.01xI10+Ijc ……………………………………….(1)
Ir=0.01*(120/10)+(5+5)=10.12 最接近15A 所以,选择答案 A (15A)
这里,0.01 就是自放电系数,0.01*I10 就是自放电电流,一般情况下,自放电电流是I100.2%,最大不超过1%,所以I10 要乘0.01
如按规范DLT5044-2004 附录C C.1.1条,充电装置要同时满足浮充电,初充电,均衡充电的要求,则如下计算:
浮充电: Ir=0.01xI10+Ijc 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(2
初充电: Ir=(1.0~1.25)xI10 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(3
均衡充电: Ir=(1.0~1.25)xI10+ Ijc 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。(4)
(2) (3) (4)式中,无论在什么情况下,(4)式的计算值永远是最大的,那是不是可以这样说:选择充电装置的额定电流,一定是按照均衡充电计算值,因为均衡充电计算值永远最大,规范上是说充电装置要满足浮充电,初充电,均衡充电的要求,但绝没有说要同时满足三个要求,也绝没有说要取三者的最大计算值,本人对此点很是困惑,希望各位高手帮助答疑解惑,批评指正,多谢了!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenghan01
    zhenghan01 沙发
    您的论点让我更迷惑
    1、规范没说要选最大
    2、规范也没说要同时满足三种情况
    问题出在,对一组蓄电池,以下三种情况均会出现:
    刚买回来要初充电,
    正常运行要浮充电,
    事故放电或电池电压出现不均衡时需要均衡充电,
    按照你的意思,我们需要配置三套充电器 或者配置一套满足均衡充的充电装置。
    既然所有的蓄电池都会出现三种充电情况,以后我们只配一套充电器的时候,直接按均衡充配就OK了,呵呵,何必要满足三种情况呢?
    要么就买三套回来,皆大欢喜。
    2013-09-20 09:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • chenyin2013
    chenyin2013 板凳
    zhenghan01 发表于 2013-9-19 22:58 均衡充可能更看重的是提高充电电压,而您引用的这个条文,也说明 初充和均衡充从电流角度是相等的 1.0 …相等的东西 那不一定意义是一样的 老卞的口头语:“这个你同意吗?”比如这个题 断路器 合闸和自投 实际都是一个过程 都120A 但是意义不一样 核算到哪个放电时间都不一样 这个你同意吗?言归正传 说一个最简单的反例如果真的只按浮充电选了充电装置 7.2.2说了 应满足那三个要求 1 题干说了 不考虑第2个初充电要求 那你凭什么就断定 应该只满足第一个浮充电要求呢?题目也没说 只满足正常工作状态啊2 如果你真选了15A的 我变电所出了次故障 蓄电池 放了50%的电 那你怎么充电 我均衡充电需要22-24.6A呢 你15A的额定电流怎么带20多A的设备?3 15A和你计算的10.几A 差太多了
    2013-09-20 00:58:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 930 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于供配电专业考试年限的问题

小弟乃2011年7月毕业生,自动化专业,今年基础考试差不多是过了,打算趁着尽头开始准备供配电15年专业考试。可是最近获知,自动化乃相近专业要在毕业后6年才能考专业,所以向大家求教,真是16年才能考么。可不可以早一年考啊

回帖成功

经验值 +10