暗蓝天空
你的漏保是新装上的,还是以前用都好好的。漏保应该是控制插座的吧,当漏保跳时都有什么设备在使用。这东西就是要慢慢根据经验来分析,然后一个一个来排查。
2013-09-26 08:57:26
来自 PC
评论
举报
liyungen
不知道楼主用的是什么空开,控制的是什么负载,如果用漏保控制照明的话也有可能跳闸,一般电子产品的照明或LED的灯具那些产品本身就 会产生漏电电流。你也可以用绝缘电阻表测一下导线的绝缘电阻,如果低于漏保的额定漏电电流值就是导线的绝缘电阻下降了。比如你测的绝缘电阻是7000欧,漏保的额定漏电电流值是30mA,那么I=U/R=220V÷7K欧=31.4mA,明显超过了额定漏电电流值
2013-09-25 22:27:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
czqqwert123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
177
回复
568
粉丝
96
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(43 )
-
暗蓝天空
