土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 湖北宜昌某水库除险加固工程施工过程图片。。。

湖北宜昌某水库除险加固工程施工过程图片。。。

发布于:2013-09-15 20:56:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本帖最后由 sin0hydr0 于 2013-10-31 10:18 编辑

水库承雨面积4.67Km2,主河道长4Km,河道比降为93‰。是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖、生态等综合效益的小(2)型水库。枢纽工程于1959年10月动工兴建,1960年4月建成,主要由大坝、溢洪道、输水涵管组成。水库灌溉农田300亩,保护下游耕地1000亩,人口800人。
本次初步设计根据《防洪标准》GB50201-94及《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000,南襄水库工程等别为Ⅴ等,主要建筑物级别为5级。确定南襄水库的防洪标准为30年一遇洪水设计,300年一遇校核,相应的设计洪水位206.60m,校核洪水位207.04m,总库容30.21万m3,调洪库容11.21万m3,兴利库容16.00万m3,死库容3.00万m3。
1、大坝坝顶加高。并新建砼路面,上下游新建路缘石。
2、上游坝坡采用砼护坡;下游坝坡修复平整,采用草皮护坡。坡面新建纵横排水沟,坝脚新建贴坡反虑设施,完善坝面构造。
3、溢洪道进口段进行拆除重建,泄槽段进行扩挖和衬砌,出口增设消力池。
4、新建跨溢洪道交通桥。
5、原输水管取水设施拆除重建,增设闸门与启闭设备。
6、新建必要的大坝安全监测设施。
南襄水库除险加固工程概算总投资300多万元,其中工程部分投资***万元,包括建筑工程***万元,金属结构设备及安装工程***万元,施工临时工程***万元,独立费用***万元;环境保护环境保护和水土保持投资***万元。





1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


36.jpg

全部回复(139 )

只看楼主 我来说两句
  • sin0hydr0
    sin0hydr0 沙发
    y.w 发表于 2014-4-25 10:11 启闭机房、交通桥和溢洪道脚手架搭设不规范,防护不到位,混凝土施工也不怎么样,另处坝后反滤怎么会用预制 …县里面的小工程。。又不是大工程。。坝后的反滤用预制块代替干砌块石。。美观。。大方
    2014-07-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • y.w
    y.w 板凳
    启闭机房、交通桥和溢洪道脚手架搭设不规范,防护不到位,混凝土施工也不怎么样,另处坝后反滤怎么会用预制块?
    2014-04-25 10:11:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.26 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泄水洞最小断面尺寸

泄水洞内的帷幕注浆,泄水洞最小断面尺寸的要求,有没有哪位能提供点资料,重谢

回帖成功