土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于润新或者其他过滤阀的大流量反洗的问题

关于润新或者其他过滤阀的大流量反洗的问题

发布于:2013-09-15 20:14:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
安装多向控制阀头可以不使用反洗泵,直接用原水泵输送水对过滤器进行反洗,因为无论反洗还是运行都是一个进水口。这样以来原水泵就显得小太多了,而且阀头的进口也满足不了大流量的需要。比如30t阀头,进水口才dn65

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    其实多路阀都存在这个问题,反洗都不是特别彻底
    2013-09-16 13:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • 浅浅880912
    浅浅880912 板凳
    这种大流量的系统不推荐用多路阀,还是用气动阀或手动阀吧,话说润新的多路阀质量也不太好。
    2013-09-15 21:02:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多