发布于:2013-09-15 19:22:15
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
以前没有接触过变频器. 一个客户的恒压供水系统是采用变频器控制的. 有一天说,变频器烧了, 让我过去看看怎么回事(师傅不方便出面, 变频柜是师傅做的). 我的天, 37KW的变频器, 我一个月的工资呢.烧了咋整啊. 不过还是厚着脸皮去了, 去之前给师傅要了份要调节的参数表. 到现场看了下, 变频器没烧, 就是用户自己乱调, 把参数给调乱了. 变频器保护, 罢工了. 照着表调了几个参数, 变频器没事了. 不过依旧不明白那些参数啥意思.
那些比例, 微分, 积分什么意思呢? 恒转矩和V/F又是什么意思呢?
标准的门外汉啊. 求科普.
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报