今天听到一个电缆并联的事情,不知这样做是否妥当?
今天听到一个电缆并联的事情,不知这样做是否妥当?
今天接到一个电话说,同事说由于过去电缆用的偏小,这次改造,在开关下并联了三根95平方的电缆,不知这样做是否妥当?为了加大电流,在一个开关下接三根电缆,这样做也没看到和听到过。
发布于
2013-09-15 15:52:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
q13871628685
如果你真的要用三根,你就做铜排延长端子,每想打好三个洞,然后一根一根接上去!
2014-09-29 16:04:29
来自 PC
评论
举报
engineershao
ssqqugamd 发表于 2013-9-16 07:30 三根95的载流量不如一根240,并联不是三个允许电流之和。三根95的载流量甩一根240的好几条街了。