土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规!消防水泵房的一些疑问!!!!!

高规!消防水泵房的一些疑问!!!!!

发布于:2013-09-15 15:11:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌?
如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底

2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?

3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老谭
    老谭 沙发
    1.水泵自灌,最低水位可参照技术措施里7.4.3条的做法要求确定;
    2.DN65,模拟一下消火栓的出水;
    3.考虑偏心异径管的偏心高差和吸水管的坡度。
    2013-09-15 21:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • wglgpsr
    wglgpsr 板凳
    1、水池水位处于补水阀开启时,要保证自灌就可以了。

    2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。设这个阀是为了试验消防泵启动,有一个消火栓出水时,水泵的工况,一定要DN65的才能保证流量。

    3、水泵进水管套管标高必须比水泵进水口的标高要低,不能高。由水泵进口标高减去变径管的差值,再减去吸水管的坡降,就是套管预留的标高。你留的套管比水泵进口标高还高,是不对的。
    2013-09-15 16:27:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[急求]山东省给排水lo3s001-lo3s004管件防腐保温要求

本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-9-15 20:25 编辑 急求山东省给排水lo3s001-lo3s004管件防腐保温要求。求各位大侠指导

回帖成功

经验值 +10