PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看

6.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(111 )

只看楼主 我来说两句
  • co1496132542517
    6666666666
    2017-07-22 09:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • 我是根根
    我是根根 板凳
    本帖最后由 我是根根 于 2016-12-9 14:46 编辑

    《预应力混凝土管桩施工中常见问题的原因分析和预防措施 》


    2.3桩端板剥落
    锤击法施工中易发生桩端板剥落的现象,俗称)爆头,有时未进入持力层就发生)爆头,有时在进入持力层进行最后三阵贯入度施打时产生)爆头。

    产生爆头主要原因有:
    1)管桩桩身砼强度不足,在锤击过程桩顶砼被击碎而产生)爆头。
    2)桩锤与桩帽、桩帽与桩身之间没有垫硬质材料,或者垫的硬质材料的厚度不满足要求,致使桩头受直接冲力而产生)爆头。
    3)桩身倾斜,致使桩端板不水平而受力不均产生)爆头。
    4)送桩时送桩器不平整,致使管桩顶受力不均而)爆头;或送桩器与管桩之间未按要求垫硬质材料,致使桩直接受锤击力而破坏。
    5)偏心锤击会引起桩顶点受力而不是面受力,造成桩顶破碎或桩身破坏