土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿的问题

关于无功补偿的问题

发布于:2013-09-15 10:42:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问如果补偿一个车间,总功率是按照全部设备额定功率来计算补偿,还是按照设备实际运行的总功率来计算补偿?(比如额定功率为100kw的设备,实际不是满负荷运行,只用到了70kw,请问补偿计算应该用哪个功率?)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • laiying_9379
    laiying_9379 沙发
    Qc=Pc(tg1-tg2),Pc企业的计算有功功率,tg1补偿前计算负荷功率因数角的正切值;tg2补偿后计功率因数角的正切值;Qc无功补偿率
    2013-09-22 17:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • lyh9801
    lyh9801 板凳
    根据补偿的方式选择,固定补偿按实际使用的负荷计算!自动补偿按额定功率来算,大一点最多不全部投入,少了还要改造麻烦!
    2013-09-21 11:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器与熔断器或小型断路器或塑壳断路器配合表

放电(冲出)电流 熔断器额定电流A 断路器额定电流A 备 注5kA(8/10) 32 gG 6 C型 15kA(8/10) 40 gG 10 C型 20kA(8/10) 50 gG 16 C型 30kA(8/10) 63 gG 25 C型 40kA(8/10) 100 gG 40 C型 60kA(8/10) 160 gG 100 C型 25kA(10/350) 250 gG 选用塑壳断路器 35kA(10/350) 315 gG 选用塑壳断路器

回帖成功

经验值 +10