阅读下一篇
浪涌保护器与熔断器或小型断路器或塑壳断路器配合表放电(冲出)电流 熔断器额定电流A 断路器额定电流A 备 注5kA(8/10) 32 gG 6 C型 15kA(8/10) 40 gG 10 C型 20kA(8/10) 50 gG 16 C型 30kA(8/10) 63 gG 25 C型 40kA(8/10) 100 gG 40 C型 60kA(8/10) 160 gG 100 C型 25kA(10/350) 250 gG 选用塑壳断路器 35kA(10/350) 315 gG 选用塑壳断路器
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
laiying_9379
沙发
Qc=Pc(tg1-tg2),Pc企业的计算有功功率,tg1补偿前计算负荷功率因数角的正切值;tg2补偿后计功率因数角的正切值;Qc无功补偿率
2013-09-22 17:24:22
赞同0
-
lyh9801
板凳
根据补偿的方式选择,固定补偿按实际使用的负荷计算!自动补偿按额定功率来算,大一点最多不全部投入,少了还要改造麻烦!
2013-09-21 11:58:21
赞同0
加载更多回复 举报