土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水锤问题,请教高手分析讨论

水锤问题,请教高手分析讨论

发布于:2013-09-15 10:11:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人负责工程部和二次供水服务部,从施工角度规范了水箱进水管道安装位置,最近二次供水烦恼的一个问题:水箱遥控浮球阀在水箱满与不满的平衡点上,浮球阀一直重复开关,水锤产生,地下室管道不停左右摇摆,市政用户水压波动厉害引起水表自传(早期没安装止回阀),投诉厉害;请求分析原因及处理措施:
本人分析原因:1、浮球阀问题(已维修,可以排除)
2、市政进水量不足?(现场水压0.4MPa,水锤压力波动范围0.1~0.4MPa)
3、遥控浮球阀补水间隙太小(10cm左右)导致频繁补水;
4、水箱用浮球控制本身设计就有不妥(我目前正在改浮球与电磁阀双重控制)
请教高手!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • shupianbabao
    shupianbabao 沙发

    进来涨姿势
    2017-06-15 09:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • co1496373262097
    水之源 发表于 2013-9-24 11:46 也很想知道原来碰到过一个工程也是用的浮球阀,出现楼主所说现象后改为电磁阀自动控制进水我们改为电磁阀自动控制进水后,但在电磁阀关闭时,还是会产生一次水垂震动一下。比以前好多了
    2017-06-02 14:00:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水节能图集合集~

本帖最后由 cyj5645 于 2013-9-15 15:43 编辑 本图集为给排水节能设计图集的合集 包括 热泵 无负压供水 太阳能 等 一本在手 节能设计不愁 资源共享 欢迎下载!!1

回帖成功

经验值 +10