土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
过热度大是否会导致冷凝压力升高
过热度大是否会导致冷凝压力升高
各位制冷前辈,我刚工作不久,工作中发现夹注制冷剂偏少的情况(比正常的冲注量偏小),回气过热度大。是否会导致冷凝压力升高?各种资料上只是说过热度大会导致排气温度升高。比较迷茫。我确实遇到夹注一定量制冷剂后高压略微下降的情况。是不是我的错觉?
发布于
2007-09-16 20:04:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
feichen19820507
当制冷剂充注量不足的时候,由于无法按照最佳状态形成连续流,会使系统的整体压力降低提升比容使得流程连续,此时的质量流量降低,在相同的蒸发器状况下会出现过热度增大的状态,同时由于冷凝器侧质量流量降低,冷凝压力降低.而蒸发压力则由换热面积增大引起的升高和整体比容升高引起的降低综合导致.
在这种状态下,充注冷媒后,既能降低过热度,又会引起冷凝压力的升高.
当制冷剂充注量足够的时候,且不讨论制冷剂充注过多的情况,此时已经形成足够的连续流,在根据循环假设一个循环图.
对于非制冷剂形成的某种过热,比如吸气冷却电机引起的压缩机实际压缩吸入口过热,会导致排气过热度上升,假设循环图稳定不发生变动,则由于质量流量固定,冷凝器侧的散热量会随着排气过热度的上升而上升,此时,在冷凝器能力不足的情况下,需要提高换热温差来增加换热量,则冷凝温度会有所提升,冷凝压力也会略有上升.
2007-09-18 14:33:18
来自 PC
评论
举报
bosky02
缺制冷剂一般冷凝压力不会升高,相反会降低。过热度大与此无关。冷凝压力大一般是由制冷剂加注量过多 冷凝器脏堵 环境温度过高 冷凝器风机运行不畅等造成的。缺少制冷剂,蒸发器负荷相对过大才会引起过热度的加大。。。。
2007-09-18 08:41:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
oldkid2005
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 838 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
