土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么这么规整的结构位移角过不去?

为什么这么规整的结构位移角过不去?

发布于:2013-09-14 18:41:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近在做一个车库项目,主要柱距:x向11m,Y向11m,7层,7度0.1g,三级框架,底层层高4100,其余3200,现在柱子从上到下暂时都为900X900,主梁为450X600,次梁为250X450,计算后发现位移角不够,请问大家这是什么原因造成的,如何解决,谢谢,个人感觉柱子截面再加大的话会被领导骂的。。。。

QQ截图20130914183722.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhaitong
    wuhaitong 沙发
    太长了可能,加强上下两端,尤其是X方向刚度
    2013-09-17 15:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    你的计算书都没上 不好判断
    2013-09-16 11:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多