土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于楼板能否配箍筋的问题?

关于楼板能否配箍筋的问题?

发布于:2013-09-14 12:10:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
相关规范对于楼板并未做出配箍,而是通过混凝土提供抗剪能力,所以对最小板厚有8MM的规定,那么有很多跨连续楼板为了满足抗剪要求而加大了板厚,为何不进行配箍筋呢?这会不会要经济合力些呢?如果可以?应该怎么配置啊???

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • c┲小乖
    c┲小乖 沙发
    土匪的首长 发表于 2013-10-23 17:21 你可以统计一根梁的配筋比例,箍筋梁非常大!所以箍筋含量是一个大头,板配箍简直是莫大浪费,混凝土才多少 …有道理!!
    2013-10-23 23:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • 土匪的首长
    你可以统计一根梁的配筋比例,箍筋梁非常大!所以箍筋含量是一个大头,板配箍简直是莫大浪费,混凝土才多少钱,钢筋比他多多了。
    2013-10-23 17:21:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位帮忙看下墙的布置是否合理,学习中

回帖成功

经验值 +10