前几天,接到同行求助。对他的这情况我也不知道怎么弄,就拿来请教我们坛子里的大神们了,还请各位帮忙解答下。
有一个钢结构仓库,原设计地面荷载8吨/平方米,存放钢卷。后来,地基下陷,导致钢柱扭曲变形,吊车轨道移位。柱距6米,跨距24米,厂房长度60米,单脊双坡屋面。地面钢卷单个重量15敦~20吨。目前最大的变形在7轴~8轴处,已经偏移12厘米左右。
请教各位大侠,哪位施工过此类纠偏项目?该如何校正,使吊车能够正常使用,又保证结构安全。
爪机拍的,像素很渣,各位将就看看吧。






全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
uuuggg
沙发
土木结构 发表于 2013-9-22 21:11 想办法让另一个基础也下陷:D:loveliness::D:D:D:D:D
2013-09-26 17:01:26
赞同0
-
miaotian001
板凳
根据照片上的情况,没有地面下沉量的尺寸。
2013-09-26 01:19:26
赞同0
加载更多回复 举报
可在现有的砼地坪上浇加钢筋网的C25砼层。
变形的钢柱加焊翼板,用钢板调整钢柱牛腿上平面,油漆。