土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于热水给水及热水回水管材和敷设方式问题

关于热水给水及热水回水管材和敷设方式问题

发布于:2004-11-18 17:05:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一超过10000立方米的五层招待所,内设冷热水系统。在设计工程中我遇到一问题,想和各位师兄想探讨一下:
1、热水管道我想使用PPR管,不知道是否需要保温处理呢?
2、如果保温处理的管道,能不能埋在地下呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sxw55
    sxw55 沙发
    外露管当然要做保温,现在有专门的PP-R热水管材
    2004-11-22 15:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • a31004083
    a31004083 板凳
    应该采用保温处理,不过我做工程到现在没有使用过PP-R管做热水管,据说现在有种专门做热水管的PP-R管,从节能的角度还是保温好,埋地应置于沟槽内,做保温处理
    2004-11-22 13:34:22

    回复 举报
    赞同0