设计时应该根据变压器容量算,不应该考虑负荷率啊

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • newknife
    newknife 沙发
    这道题我计算出来,需要3回。
    第一步:计算出一、二级负荷的计算电流(1、2级负荷共是11966KVA),算出来是690.86A;此为一条;
    第二步:项目共是32900KVA计算出总负荷的计算电流是1899.48A,减去1、2级负荷的计算电流后为1208.62A;
    第三步:已知条件每条线路最大工作电流600A,在考虑60%的负荷率,1208.62A需要两条供电线路,故共选3条。


    另:1、选4条的个人认为施工经验不足,不考虑建设成本么,才32900KVA的负荷!
    2、选2条,个人认为施工中可以实现,主要和各地供电政策相关,不过这是考试:Q
    2013-09-16 14:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    就是,谁把计算工程贴出来呀,我们也学习一下,以后考试再考的话也好多得2分啊