土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 我的接地网图纸行不行,请各位老师多多指教!

我的接地网图纸行不行,请各位老师多多指教!

发布于:2004-11-18 17:02:18 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
(三级电站生活区接地网)图纸不行的话,给我删除了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc99
    ccc99 沙发
    楼上说的30m指深度吗
    2004-12-02 22:45:02

    回复 举报
    赞同0
  • zsq_nj
    zsq_nj 板凳
    什么叫三级电站生活区接地网?
    只要是变电所内部的,最好都敷设接地网,
    要不,你怎么可能满足“跨步电势”和“接触电势”小于计算值?
    每次我做全所接地网敷设图纸都在犯愁,怎么样减小接地电阻值?
    增大接地网面积是最好的方法。
    有时候城市GIS变电所根本满足不了接地电阻规定值,呵呵,只好在垂直接地极上下功夫,规定2.5m,我最多设计过30m的