  • zjb0203
    lingxuct 发表于 2013-9-16 10:23 支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!我也支持这个观点~
    2013-09-16 14:54:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    zjb0203 发表于 2013-9-16 08:20 校核热、动稳定以及灭弧都只能是按照31.5KA的极限值了。支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!
    2013-09-16 10:23:16 来自 PC 评论 举报