土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助~~6kv系统用10kv断路器
系统是6kv的用10kv的断路器,在设备选择短路容量上需要修改多少呢?

全部回答(19 )

  • zjb0203
    lingxuct 发表于 2013-9-16 10:23 支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!我也支持这个观点~
    2013-09-16 14:54:16 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    zjb0203 发表于 2013-9-16 08:20 校核热、动稳定以及灭弧都只能是按照31.5KA的极限值了。支持“只能按31.5KA极限分断能力”的观点!
    2013-09-16 10:23:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10